原帖由 凡士林 于 2012-6-21 11:13 发表
目前空气检测有两种标准,一种是按GB50325标准检测的,一种是按照1883的标准检测,前者是属于竣工验收的范围,后者是属于公共卫生的范畴,简单讲,前者保证物,后者保障人。但是目前市面上的检测都是按GB50325的标准 ...
原帖由 yooky 于 2012-6-21 14:12 发表
我们第一次测的时候是要求关闭门窗1小时,然后打开空调,因为那时候是2月份,天气比较冷。
空气采样时间大约为20多分钟。
测了3个项目,甲醛,苯,TVOC
甲醛的标准值是定为0.08mg/m3
当时测了2个房间,一个合格 ...
原帖由 sunnybear 于 2012-6-22 09:10 发表
看来您这方面是内行的。想再咨询一下,做1883检测大概什么价位?还有空气治理有用吗?不会造成二次污染吧。还有用空气净化器有用吗?谢谢!
原帖由 sunnybear 于 2012-6-22 09:10 发表
看来您这方面是内行的。想再咨询一下,做1883检测大概什么价位?还有空气治理有用吗?不会造成二次污染吧。还有用空气净化器有用吗?谢谢!
原帖由 sunnybear 于 2012-6-25 12:31 发表
关键是现在跟房地产开发商有点纠葛,数据要权威才能作为可靠的凭证。像我们小业主作为弱势群体很难跟房地产商叫板的,可能我自己找的检测公司也会被他们收买的,真是头疼!
原帖由 yooky 于 2012-6-27 10:55 发表
晕,才看到你的帖子。
周日的时候已经来测过了,没下雨,但是黄梅天,湿度肯定是高的。甲醛是不是不易挥发呢?
温度肯定是有讲究的,一般而言,温度较高,挥发得会比较充分一点?