[其他] 谁来帮我看看管线的预算是否正确?

谁来帮我看看管线的预算是否正确?

今天设计师发来了预算。其他的比较容易看出数量,比如以面积来计算的。但管线这块难以把握。我家是2室2厅一厨一卫,套内面积也就65平方左右。需要下面这么多管线吗?
1. 管内穿2.5平方电线 700M. (这是含管和线一起的米数吗?需要这么多吗?为什么会有2.5平方和1.5平方的区分呢?)
2. 管内穿1.5平方电线 300M. (问题同上)
3. 电视线(按15M一个端口计算)430M. (只有2个电视端口,一个在客厅,一个在反面的主卧,是同一堵墙。为什么要430米呢)
4. 墙地面走PVC电线管 180M. (中财的315中型PVC4分/6分管。这个质量可以吗?)
只有上面4项有疑问。哪位达人帮忙解答一下?谢谢。
P.S. 水管用的是皮尔萨,排水管是中财PVC管,煤气管是直径25煤气镀锌管明敷。这块给什么意见?.

TOP

没人睬我呢?顶一下。.

TOP

提示: 该帖被自动屏蔽

TOP

回复 1#一杯茗茶 的帖子

1、2)2.5平方电线一般用于空调等功率较大的电器,如空调、地暖、取暖器等,一般单独一路。1.5平方电线用于电灯、开关、插座、电视等用线。用多少米取决于如何排线,比如共需装几台空调、   取暖器、冰箱、吊灯、插座,以上这些位置定好后,可算出用几米线路;
3)电视线同样想好电视摆放位置,然后算出电视线;
4)墙地面走PVC电线管也是同样道理;
5)还有要想好电话线、网络线(先想好用无线还是有线);
6)还有IPTV线、音响线是否预排;.

TOP

谢谢LS两位。大致知道了。.

TOP

引用:
原帖由 一杯茗茶 于 2010-9-24 10:05 发表
今天设计师发来了预算。线的多少和你家电路有关系,不过10卷线有点多了(你可以参考一下3我的回答),但是总不能抽出来量一下,他们就是算正你没办法,利润就是这么做的。
3. 电视线(按15M一个端口计算)430M. (只有2个电视端口,一个在客厅,一个在反面的主卧,是同一堵墙。为什么要430米呢)
少说点吧,一半。我有5个电视端口,分布在很多的地方,还穿了卫星3个还是4个端口忘记了,最起码共7-8个端口,总共才买了2卷电视线(每卷100米还是150米我忘了)。你做一下类比吧
4. 墙地面走PVC电线管 180M. (中财的315中型PVC4分/6分管。这个质量可以吗?)
中财挺好的,问过几个公司一般都用这个。
只有上面4项有疑问。哪位达人帮忙解答一下?谢谢。
P.S. 水管用的是皮尔萨,排水管是中财PVC管,煤气管是直径25煤气镀锌管明敷。这块给什么意见?.
皮尔萨要注意一下是不是pilsa,这个是正宗的(土耳其进口)。还有什么土耳其皮尔萨(PTLSA)之类的各种山寨字母组合,上海皮尔萨SHPES这个倒是上海正宗品牌
排水管是中财PVC管,这个可以,一般都用这个
煤气管是直径25煤气镀锌管,煤气公司要求只能明敷,也可以。如果想暗敷,这个一块建议你出个几百块钱让煤气公司帮你按装,煤气公司给你买一种日本产的软管可以暗敷
电线你可以和他们说,到节点验收的时候,你要量线管长度来估算线的长度的。网上都说一个管最多穿三线,每个灯头、插座的留线长度有一定的规范的。可以大致算得出的。
不过你到后面,你就觉得只是很小很小的事情,没那么大兴致和他们搞了,(也就是说和装修公司要搞的东西多着呢)。
我当时自己买的线,一个朋友(内行)帮我和他们直说不需要那么多,建议我只按照他们的料单的2/3购买,后来还多了2-3卷.几个公司给我预估都是15k,其实最后只用了8-9k。

[ 本帖最后由 stephzhou 于 2010-9-25 17:37 编辑 ].

TOP

引用:
原帖由 stephzhou 于 2010-9-25 17:34 发表


电线你可以和他们说,到节点验收的时候,你要量线管长度来估算线的长度的。网上都说一个管最多穿三线,每个灯头、插座的留线长度有一定的规范的。可以大致算得出的。
不过你到后面,你就觉得只是很小很小的事情 ...
太谢谢了。电视线我跟设计师说了,看是不是他算错了。他看了一下说是输错了,应该只有30米。这个还比较靠谱。电线现在也算不出来,但是就按你说的,到时量一下管的长度就略知一二了。我准备找监理公司,到时也可以在这块把把关。这家装修公司看上去还挺正规的,报价单上的皮尔萨写清是上海X祺代理的进口货,我网上也查了好象是这家代理商。.

TOP

我忘记穿管线1.5和2.5以及4.0的人工费是否有区别。但隐蔽工程在封闭之前一定是要你签字验收的,那时你可以大致估算的,这不是根据电线管的长度来算得,而是根据电线管里面穿的电线根数来算得。比如你看到的管线是10米长,而里面是穿了3根电线的话就算30米了,一根电线管里所穿的电线根数是有限制的,你可以查一下相关标准的。还有你的2.5平的线貌似多了些,你在买线的时候各种颜色线先买一卷,然后和电工说缺多少再买多少。还有强弱电最好在布管线时要分开一些间距,避免信号干扰,实在不可避免的话,可以用貌似锡纸样纸包一下(专用名称我忘了

[ 本帖最后由 hhnnss 于 2010-9-28 10:45 编辑 ].

TOP

引用:
原帖由 hhnnss 于 2010-9-28 10:34 发表
我忘记穿管线1.5和2.5以及4.0的人工费是否有区别。但隐蔽工程在封闭之前一定是要你签字验收的,那时你可以大致估算的,这不是根据电线管的长度来算得,而是根据电线管里面穿的电线根数来算得。比如你看到的管线是10米 ...
太详细了,谢谢。这个锡纸包的,在小菠萝妈妈家也看到过。电线是包给装修公司的,所以到时肯定要找懂的人看一下。.