发新话题
打印【有0个人次参与评价】

[其他] 谁来帮我看看管线的预算是否正确?

谁来帮我看看管线的预算是否正确?

今天设计师发来了预算。其他的比较容易看出数量,比如以面积来计算的。但管线这块难以把握。我家是2室2厅一厨一卫,套内面积也就65平方左右。需要下面这么多管线吗?
1. 管内穿2.5平方电线 700M. (这是含管和线一起的米数吗?需要这么多吗?为什么会有2.5平方和1.5平方的区分呢?)
2. 管内穿1.5平方电线 300M. (问题同上)
3. 电视线(按15M一个端口计算)430M. (只有2个电视端口,一个在客厅,一个在反面的主卧,是同一堵墙。为什么要430米呢)
4. 墙地面走PVC电线管 180M. (中财的315中型PVC4分/6分管。这个质量可以吗?)
只有上面4项有疑问。哪位达人帮忙解答一下?谢谢。
P.S. 水管用的是皮尔萨,排水管是中财PVC管,煤气管是直径25煤气镀锌管明敷。这块给什么意见?.

TOP

没人睬我呢?顶一下。.

TOP

谢谢LS两位。大致知道了。.

TOP

引用:
原帖由 stephzhou 于 2010-9-25 17:34 发表


电线你可以和他们说,到节点验收的时候,你要量线管长度来估算线的长度的。网上都说一个管最多穿三线,每个灯头、插座的留线长度有一定的规范的。可以大致算得出的。
不过你到后面,你就觉得只是很小很小的事情 ...
太谢谢了。电视线我跟设计师说了,看是不是他算错了。他看了一下说是输错了,应该只有30米。这个还比较靠谱。电线现在也算不出来,但是就按你说的,到时量一下管的长度就略知一二了。我准备找监理公司,到时也可以在这块把把关。这家装修公司看上去还挺正规的,报价单上的皮尔萨写清是上海X祺代理的进口货,我网上也查了好象是这家代理商。.

TOP

引用:
原帖由 hhnnss 于 2010-9-28 10:34 发表
我忘记穿管线1.5和2.5以及4.0的人工费是否有区别。但隐蔽工程在封闭之前一定是要你签字验收的,那时你可以大致估算的,这不是根据电线管的长度来算得,而是根据电线管里面穿的电线根数来算得。比如你看到的管线是10米 ...
太详细了,谢谢。这个锡纸包的,在小菠萝妈妈家也看到过。电线是包给装修公司的,所以到时肯定要找懂的人看一下。.

TOP